防火隔断的类型

作者:蔚景住工 人气:发表时间:2021-05-22 10:27【

  对于水平和垂直分区,有几种测试标准。每个测试标准都与特定类型的分区相关。

一、垂直分区

  非承重隔墙通常是砖墙或混凝土墙,三明治式隔墙或竖井墙。在某些情况下,需要对现有的墙壁进行升级,以使其成为防火分区或满足当地规定或规范要求的耐火等级。即使是承重墙,例如混凝土墙,也可能需要升级以提高耐火程度。根据墙的结构布局,其着火时的变形可能会很大。分隔元件,尤其是防火材料,必须在继续运行的同时适应这些变形。为此原因,防火板必须始终在相关应用程序中进行测试。在实践中,还应采用经测试的接头表面处理,以确保在火灾中保持完整性。

  挠度也强烈取决于试样的高度和宽度。因此,测试报告或证书的范围必须始终明确说明实践中允许的高度和宽度限制。在相关的欧洲测试标准中,考虑到大多数测试炉的尺寸,耐火测试的最大高度通常为3或4米。在某些情况下,如果在耐火测试期间满足某些附加条件,则允许将元素的高度增加到比测试高度高1米的位置。为了满足市场需求,可以在某些熔炉中测试高层隔墙的实际高度,或者可以根据特定的代码进行计算以推断出增加的高度。

  大多数隔断墙都包含中断,例如管道和电缆的穿透,这些中断会完全穿透墙,但是墙的一侧也会有中断,例如电源插座。当涉及耐火性时,这种中断是薄弱点。我们对Promat墙以及插座和其他常见中断的解决方案进行了测试,我们提供了广泛的渗透密封用于电缆和管道的穿透。

所有隔断均以标准配置进行测试,但被测试的样本和现场应用之间始终存在差异。这些差异中的一些可以通过直接现场应用或工程判断来弥补,但是通常有必要进行特定的测试。例如,墙壁的拐角,墙壁与楼板之间的连接,洒水支架或悬挂在墙壁上的架子必须经过防火测试。

所有这些“细节”在消防安全中起着关键作用,因此不可低估。多年来,我们一直在测试复杂的和实际的配置方面处于最前沿,可以针对每种特定情况提供几种解决方案。

实际上,非承重隔墙的一个关键要素是隔墙与天花板或上方地板的连接。这种连接需要一定的运动,因为在着火时分隔壁以及上方的地板可能会变形,但同时保持关闭以防着火。因此,我们开发了特定的墙头解决方案,以确保能够容纳这种运动并且不会蔓延大火。

二、水平隔板

  水平分区可以用不同的方式进行测试,这在很大程度上决定了它们在实践中的性能。因此,有必要选择在满足您特定需求的配置中经过测试的消防系统。在大多数建筑规定中,都有“自下而上起火”的要求:从下方的隔间传播到上方的隔间。在某些情况下,“从上方射击”也有规则:从上方的隔间传播到下方的隔间。两种情况都会以非常不同的方式影响构造,因此需要分别进行测试。